bilibops a écrit : ↑13 mars 2024, 09:45Bonjour,
j'ai une question concernant mon installation.
J'ai une borne ABB 7kWh monophasé à la maison avec un abonnement 12KW.
Quand je branche la voiture, j’ai des comportements « étranges » de la borne :
Elle stoppe aléatoirement les recharges en cours toute seule. J’ai essayé avec plusieurs voitures avec des puissances de batterie différentes. Je suis parfois obligé d’aller débrancher et rebrancher le câble pour que ça reparte. Ça ne le fait pas systématiquement, mais très souvent.
Quand je lance la charge, elle démarre, puis stop, puis redémarre, puis restop et enfin, elle repart. Du coup, j’ai plein de messages de la voiture qui se demande ce qui se passe.
Quand je démarre un appareil électrique dans la maison (cafetière, four, micro-onde…), la charge s’arrête pour repartir très peu de temps ensuite.
J'ai un compteur linky, j'ai regardé la courbe de charge (pas de 30 min, donc surement pas top pour mon problème), mais je suis maximum à 6kWh pendant la charge de la voiture (loin des 12 donc).
J'ai contacté mon installateur, mais pas de réponse pour le moment. Je le relance évidemment.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Résolution de mon problème aujourd'hui. L'installateur est (enfin) venu, c'est bien la configuration de la borne qui n'était pas adaptée :
Elle était réglée sur un abonnement à 6kVA, avec une puissance de coupure de la charge à ... 26A. Forcément, ça ne pouvait pas bien fonctionner.
Les 2 paramètres ont été corrigés. Lors du petit essai réalisé avec l'installateur, j'ai démarré la cafetier et le four en même temps, et la puissance de charge n'a pas bougé : 7kWh.
C'est mieux quand ça fonctionne comme il faut. :-)