Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"

Publié : 28 mai 2026, 08:33
par 330dMPerf
N’étant pas electricien, et un peu concerné par la recharge sur Green-Up, comme toujours, si on se réfère à la norme NFC15-100 (à caractère obligatoire donc valant loi en France) et aux règles techniques pour Green-Up:

https://www.legrand.fr/mon-projet/tutor ... electrique
Image

https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-elec ... ut-savoir/

https://www.wago.com/fr/technique-du-b% ... hIQAvD_BwE

https://izi-by-edf.fr/blog/wago-comment-utiliser/

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"

Publié : 28 mai 2026, 09:05
par basnaf
:coucou:

C'est effectivement la base de toute installation électrique, d'un simple interrupteur à un tableau ...

Je l'ai appliqué à la lettre pour mon installation de panneaux photo voltaïque, et le seul reproche lors du passage du Consuel a été un sticker...

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"

Publié : 28 mai 2026, 14:25
par BavariaCore
330dMPerf a écrit : 28 mai 2026, 08:33
N’étant pas electricien, et un peu concerné par la recharge sur Green-Up, comme toujours, si on se réfère à la norme NFC15-100 (à caractère obligatoire donc valant loi en France) et aux règles techniques pour Green-Up:

https://www.legrand.fr/mon-projet/tutor ... electrique
Image

https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-elec ... ut-savoir/

https://www.wago.com/fr/technique-du-b% ... hIQAvD_BwE

https://izi-by-edf.fr/blog/wago-comment-utiliser/
Tout ceci reste très générique/théorique et doit être adapté à la configuration du logement (poser d'un tableau, longueur de la ligne...).
On peut d'ailleurs trouver des contradictions en fonction des documents.
Exemple
Legrand : Le prêt-à-poser GREEN'UP ACCESS comprend une prise renforcée GREEN'UP, une patère de suspension et un disjoncteur différentiel 20 A / 30 mA type F.
Izy : le type A : il se déclenche à la détection de courants sinusoïdaux et de courants continus pulsés ou à amplitude progressive et lente. Il est particulièrement adapté aux circuits communs et à ceux du lave-linge et de la plaque de cuisson, et à la prise de recharge pour véhicule électrique.

En fait même si le type A est possible, le type F est recommandé.

Sur Izy il est mentionné : Chaque habitation est primo protégée par un disjoncteur abonné appelé aussi disjoncteur principal ou disjoncteur EDF. Cet appareil général de coupure principale (AGCP) assure la connexion de l’installation domestique privée au réseau public de distribution d’électricité. Les disjoncteurs abonné permettent trois calibrages d’intensité : 15/30/45 A ou 30/45/60 A.

En fait ce n'est plus vrai depuis l'installation des Linky. En effet avec la pose de ces compteurs "intelligents" les DA ont été réglés sur l'intensité la plus forte pour éviter le déplacement d'un technicien en cas de changement d'abonnement. Le problème c'est que si le tableau avait été fait en respectant la règle de l'amont. Ce n'est peut-être plus le cas avec cette modification.
C'est mon cas, mon DA était un 30/45/60 A réglé sur 30A avec un abo de 6kVA avec des ID de 40A donc respect de la règle amont.
Depuis le Linky le DA est réglé sur 60A (tjrs avec un abo en 6kVA) et donc avec mes ID de 40A la règle de l'amont n'est en théorie plus respectée et ne cela plus en pratique sur un simple appel à EDF pour changer mon abonnement en 9 ou 12kVA.

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"

Publié : 29 mai 2026, 07:33
par Jean_38
j'ai eu le cas inverse avec un passage de 9 à 12 kVA sans passage de technicien (Linky déjà en place) ... sauf que le disjoncteur est resté en 45A
pas de pb au départ (modification anticipée par rapport au passage à une PAC) mais ça sautait cet hiver dans les situations maximales de consommation (PAC + recharge VE + ballon ECS)
il a fallu les convaincre que c'était bien de leur faute puis attendre le passage d'un technicien, en ajustant les consos le temps que ce soit fait (heureusement je peux recharger au boulot)

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"

Publié : 29 mai 2026, 09:00
par 330dMPerf
Merci pour les précisions @BavariaCore mais ayant acheté le kit complet Green-Up avec la protection, je ne suis pose la question que de la jauge du câble pour 19m…

Un F étant, pour simplifier, un A « amélioré » plus à même de garantir une continuité de fonctionnement tout en protégeant, qui peut le plus peut le moins … donc F proposé de serie avec Green-Up pour une meilleure comptabilité avec les différents chargeurs qui peuvent y être connectés.
Image

Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"

Publié : 29 mai 2026, 09:10
par IsidoreLeGros
De mon côté, j'avais avant un AGCP (le disjoncteur abonné) en monophasé de calibres 30A/45A/60A réglé sur 30A, duquel partait un câble en aluminium 10mm² (donc max 32A) pour alimenter la maison.
Quand j'ai demandé le passage en 60A en préparation de l'installation d'une borne de recharge, un technicien Enedis est venu pour changer le calibre de l'AGCP sur 60A.

Pour avoir toujours une règle de l'amont respectée, j'ai fait un tableau intermédiaire en sortie de l'AGCP dans lequel j'ai mis un disjoncteur 32A pour protéger le fameux câble en alu et donc la maison.

En plus des circuits dédiés à la recharge IRVE, j'en ai profité pour mettre un parafoudre, un module connecté de surveillance de la consommation, et une installation dédiée au garage.

Je suis ainsi passé de ça :

Image

À ça :

Image

Image