Page 5 sur 5

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 00:18
par BavariaCore
Davidcentrale a écrit : 09 janv. 2026, 14:43
C'est aussi pour éviter les bricolages du dimanche. Tu ne peux pas faire autrement que réglementer ce type d'installation.

Moi j'ai regardé mon installateur faire l'installation et c'est loin d'etre aussi simple que de raccorder 2 fils avec 1 domino. Déjà, rien que pour manipuler 5 cables en 10 carré, faut s'accrocher. C'est tout sauf souple.
Notre ami est en mono, donc ce sera du 3G, et le H07RNF en 10 carré ça se travaille bien puisque c'est du câble souple, ça peut demander de poser des embouts de câblage quoique on puisse tout à fait s'en passer dans les bornes à cage à la différence des bornes à vis mais que l'on retrouve jamais sur du matériel sérieux.
C'est différent avec du R2V plus difficile à travailler quoique en 10 carré ça se fait bien.

Idem pour les fils (à mettre sous goulotte) privilégier le H07VK plutôt que le H07VR.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 00:54
par BavariaCore
basnaf a écrit : 13 janv. 2026, 08:51
:coucou: @IsidoreLeGros
Par contre...impossible pour une borne >3.7 kWh....tu n'as juste pas le droit de le faire et aucun consuel, aucun expert, aucune assurance ne pourra te couvrir.
Ce n'est pourtant pas ce que consuel indique sur leur site internet...
https://www.consuel.com/#1643891085528-ff9760c7-08a4

Image
Image
Image

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 07:31
par Davidcentrale
Je vais faire de la discussion de bistro. Fais ton installation toi même et arrête de nous demander notre approbation. Parce qu’en réalité, on s’en fout. C’est ton problème.
Mon avis, c’est : reste cool et ne prend pas les gens de haut ici sinon, tu ne feras pas long feu.
Débattre 107 ans sur un sujet ou il n’y a pas de débat, c’est comme se branler avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultat. :marrant:
Bonne journée. :smile:

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 09:44
par ficelle36
@BavariaCore

C'est le Décret n°2017-26 qui fixe les règles d'installation pour les bornes de recharge supérieure à 3.7 kW.

Titre V : L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES (Articles 23 à 24-1)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la qualification requise pour la conception, l'installation et la maintenance
Article 22 et suivant.

Une petite recherche sur le net aurait évité des discussions inutiles, puisque tout le monde te dit que l'installation ne peut être faite que par un installateur IRVE, il fallait chercher la raison et ce qui l'imposait.

:coucou:

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 10:47
par BavariaCore
Davidcentrale a écrit : Hier, 07:31
Je vais faire de la discussion de bistro. Fais ton installation toi même et arrête de nous demander notre approbation. Parce qu’en réalité, on s’en fout. C’est ton problème.
Mon avis, c’est : reste cool et ne prend pas les gens de haut ici sinon, tu ne feras pas long feu.
Débattre 107 ans sur un sujet ou il n’y a pas de débat, c’est comme se branler avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultat. :marrant:
Bonne journée. :smile:
Fais ce que tu veux avec ta râpe à fromage. Chacun son truc.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 10:50
par BavariaCore
@ficelle36 Merci mais j'ai lu les articles et je n'y vois rien qui réponde à mes questions. :interroge:
Donc je dois être trop con. Du coup je veux bien que vous copier coller ici l'article qui y répond.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 12:44
par music2105
BavariaCore a écrit : 01 août 2026, 20:59
"Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités."
:Fleche: Tu l’indiques toi-même … ( à la place du mot travailleur tu peux y mettre « personne » )
C'est un peu la même chose si je décide de refaire mon installation électrique non ?
:Fleche: si tu refais toute ton installation électrique , tu dois la faire contrôler par un consuel (personne habilitée une fois de plus ) pour la faire valider ….

Un magasin vend du matériel électrique tu achètes , mais le magasin n’est responsable en rien de ce que tu en fais , là c’est pareil ….tu peux très bien installer et utiliser sans aucun contrôle , le verdict tombera le jour où ton assurance te demandera les justificatifs de ton installation en cas de pb …..et ça peut monter très haut en montants si c’est ta maison qui part en cendres donc l’assurance se couvre …et accessoirement ça évite des conneries monumentales que je peux voir sur des branchements……
c’est comme les personnes qui utilisent triplettes sur triplettes sur triplettes ….au départ c’est juste pour ajouter un petit bidule sur la même prise , pour finir de brancher un radiateur électrique plus un congélateur plus un lave-linge et bien sûr un sèche-linge avec ….
dans mon ex , prise 230v x16A= 3680w max , radiateur 1500w + lave-linge 2000w + congélateur 1500w total= 5000 w …on est très loin des 3680 sur la prise murale …ha j’aime même oublié le sèche-linge !
Donc ça fait quoi, ça crame……et au revoir la maison , à condition que tu n’y sois pas en train de dormir …
Je reviens à nos moutons ……
D’où l’obligation de faire faire les travaux par une personne habilitée et pas n’importe qui …… cette personne habilitée ( ou plutôt sa boîte ) s’engage ou engage le nom de sa boîte à certifier que les travaux ont été faits dans la norme en vigueur !! Et surtout que tu ne cours aucun danger …..
En cas de pépin , ils seront poursuivis par ton assurance , qui voudra se dédouaner du remboursement….logique ….

Renseigne-toi auprès de ton assurance tout simplement…..

Ton post suivant
Quand un consuel parle d’acheter une attestation de conformité, ça veut dire qu’ils viennent faire leur propre contrôle de conformité et que c’est validé par l’attestation qu’ils fournissent et que tu t’empresseras d’envoyer à ton assurance pour la validation dans ton contrat ….

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 14:41
par Davidcentrale
Tu perds ton temps. :marrant: C’est pas la réponse qu;il veut.

Elkabach aurait dit : c’était pas ma question
Georges Marchais aurait répondu : oui mais c’est ma réponse. :marrant: :marrant:

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 17:23
par music2105
Je ne sais pas si c’est la réponse qu’il veut entendre/lire , mais c’est l’explication du pourquoi des personnes habilitées et non du premier pellerin , qui peut effectivement travailler sérieusement et faire du bon boulot , oui il y en a , et le différencier du gougnafier , qui fait du n’importe quoi , et oui il y en a aussi beaucoup plus qu’on ne pense, donc l’état a décidé de faire faire le boulot par des pros …….

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 19:22
par BavariaCore
Merci @music2105 pour ta réponse et qui montre qu'il y a des personnes intéressantes sur ce forum.

Je comprends donc que soit on passe par une société agréée soit on pose sa borne soi même (il faut pas être trop bas du front non plus hein, pas comme certains) et on fait passer le consuel ?

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 20:00
par Davidcentrale
Dur de la feuille. Tu vas donc acheter l’appareil qui permet de vérifier que la borne est bien fonctionnelle ? Ou bien tu vas brancher direct à ta bagnole et advienne que pourra ?

Le consuel ne passe pas pour une demande privée. Il doit passer obligatoirement pour une nouvelle installation supérieure ou égale à 36 kw ( qui a ça ?) faite par un installateur qualifié IRVE. En dessous le consuel n’est pas nécéssaire.

Tu me fais penser à ces gens qui demandent à des installateurs IRVE de venir juste valider une installation perso en leur glissant un billet de 50. Généralement ils envoient chier.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 20:33
par BavariaCore
Merci de bien vouloir cesser tes remarques inutiles et insultantes.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 21:51
par IsidoreLeGros
Je n'ai pas envie d'entrer dans la discussion bien ou pas bien, chacun est grand et assume ses décisions.

Je pose ici après, juste pour information, quelques outils et opérations spécifiques qui sont utiles avant de faire une mise en service :

- bien sûr et avant tout, une inspection visuelle pour vérifier que les bons composants ont été utilisés avec les bons types et calibres, les bonnes sections de fil, les bons serrages, la bonne puissance souscrite, le bon dispositif de délestage, etc.

- un testeur de borne :

Image

- un testeur de terre, à brancher sur le testeur de borne. La valeur doit impérativement être inférieure à 100 ohms. (chez moi j'ai 3 ohms)

Image

- des tests de communication avec le véhicule, avec simulation des défauts de terre et de liaison pilote



- un testeur de différentiel, à brancher sur le testeur de la borne. Une fuite de courant de 30 mA à la terre doit faire sauter le différentiel.



En bonus : un contrôleur de temps de disjonction, pour vérifier la performance du différentiel. Mais ça c'est en plus.

Image

Voilà, ce sont quelques outils qu'on ne trouve pas chez Leroy Merlin, et qui sont particulièrement utiles pour être sûr de la fiabilité et la sûreté de l'installation.

Maintenant chacun en fait ce que bon lui semble.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 02 août 2026, 23:39
par BavariaCore
Merci Isidore !
Tu es de la partie ou bien tu as acheté ces appareils de mesure ?
In fine tu as fait valider ton installation par qq'un ou bien tu es un dangereux délinquant ? :langue:

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 03 août 2026, 02:58
par music2105
Sauf que le consuel ne controle qu’une installation complète et ils ne font pas les contrôles pour des installations post équipement …. Il n’y a que l’habilité irve qui peut faire une install dans les normes !
Donc pas le choix , c’est irve , ou c’est pas , point final.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 03 août 2026, 07:03
par Davidcentrale
BavariaCore a écrit : Hier, 23:39
Merci Isidore !
Tu es de la partie ou bien tu as acheté ces appareils de mesure ?
In fine tu as fait valider ton installation par qq'un ou bien tu es un dangereux délinquant ? :langue:
Voilà le souci. Quel rapport avec la délinquance ? Pardon mais ce qu’on explique depuis le début c’est que la potentielle victime de cette délinquance, c’est toi même.
Isi, c’est un Mc Gyver le gars. Il a estimé ne pas prendre de risque. Et comme on le répète depuis le début, c’est toi que ça regarde. Faire quelques économies tout en ayant conscience du risque que tu prends en cas de problème. Sachant que le problème ne viendra pas forcément d’une mauvaise installation mais peut aussi venir de la borne elle même qui peut être défectueuse ou de la voiture elle même. Et la première chose que va demander l’assurance c’est la certification IRVE de l’installation.
Et toi tu cherches une faille dans la réglementation. Mais on peut tordre du cul longtemps, y’en a pas.
Donc encore une fois fais ton installation si tu t’en sens capable en toute connaissance de cause. Mais arrête de chercher un trou dans la raquette.
Personnellement, n’ayant aucune compétence (à part poser un domino) j’ai fait faire cette installation par un professionnel et ça m’a coûté 500 balles pour une installation en triphasée. (Impôt déduit mais c’est fini). Ainsi je protège ma maison à 500000.

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 03 août 2026, 11:07
par BavariaCore
music2105 a écrit : Aujourd’hui, 02:58
Sauf que le consuel ne controle qu’une installation complète et ils ne font pas les contrôles pour des installations post équipement …. Il n’y a que l’habilité irve qui peut faire une install dans les normes !
Donc pas le choix , c’est irve , ou c’est pas , point final.

https://www.consuel.com/ac-irve/


ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ POUR IRVE

Pour des véhicules électriques rechargés en toute sécurité…
La réglementation évolue !

Afin de garantir la sécurité des utilisateurs vis à vis des risques électriques, les pouvoirs publics ont prévu la mise en place du dispositif CONSUEL lors de la mise en œuvre d’une IRVE* en publiant le décret n°2021-546 du 4 mai 2021 modifiant le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Ce dispositif impose à l’installateur d’obtenir une Attestation de Conformité visée par CONSUEL pour la mise en œuvre d’une IRVE

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 03 août 2026, 11:35
par music2105
Sauf que tu n’es dans aucun de ces cas :

:Fleche: Pour toute nouvelle IRVE :
⇒ Dans un bâtiment collectif d’habitation : pour toute nouvelle IRVE quelle que soit sa puissance et son type de raccordement 1 (indirect ou non) ; c’est à dire qu’il y ait ajout ou non d’un PDL/PRM3.

⇒ Dans un autre emplacement (bâtiment individuel d’habitation, établissement recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public) : pour toute nouvelle IRVE de plus de 36 kW quel que soit le type de raccordement (raccordement direct depuis un nouveau PDL/PRM2 en puissance surveillée3 ou raccordement indirect).

:Fleche: Pour modification d’une IRVE existante :
⇒ Dans tout emplacement (bâtiment d’habitation, établissement recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public), suite à l’ajout de point de charge conduisant :

Soit, à une IRVE de puissance supérieure à 36 kW quel que soit le type de raccordement (indirect ou direct),
Soit, au changement de puissance du PDL/PRM (que ce PDL/PRM soit dédié ou non à l’IRVE) : passage C5 en C44.



Image

Re: Borne Schneider Electric

Publié : 03 août 2026, 11:39
par basnaf
:interroge:
@music2105

Notre "ami" a décoché plus vite que moi.

Et put****, tu m'as grillé pendant que rédigeais ma réponse !

Je ne suis pas un spécialiste mais j’ai le privilège du touche à tout et des cheveux blancs...

Effectivement, selon moi, le Consuel ne contrôle pas uniquement les installations complètes.

Mais tu apportes malgré tout une précision dans ta réponse, liée à une puissance >36 kWh

D'ailleurs lors d'une construction de maison individuelle, le passage du Consuel n'est plus systématique mais...tirée au chapeau...

Le Consuel fait aussi des contrôles volontaires à la demande d'un particulier pour une installation de panneaux photovoltaiques.

MAIS uniquement si et seulement si l'installation suit la réglementation en vigueur :
Installation au sol et < 3 kwh : possible moyennant des documents spécifiques décrits dans le dossier de demande d'achat de l'attestation Consuel adhoc.

Si l'installation dépasse les 3 kWh et / ou est positionnée à une hauteur > 1m80, l'attestation d'installation par un PROFESSIONNEL agréé est OBLIGATOIRE. Donc, en l'absence de celle-ci, le dossier de demande du Consuel sera....rejeté...

Dans le cas qui intéresse notre "ami", de l'installation d’une borne de recharge d'une puissance > 3,7 kWh, le Consuel pourrait (là je ne connais pas car ce n'est pas mon cas), mais une "simple" consultation du site du Consuel permet de vérifier... qu’une attestation d'installation par un PROFESSIONNEL AGRÉÉ IRVE est OBLIGATOIRE dans le dossier de demande d'achat d'une attestation Consuel....

C'est d’ailleurs écrit NOIR SUR BLANC dans le dernier post de notre "ami"...qui refuse simplement tous les avis partagés ici à SA demande d’informations au simple motif qu'il n'obtient pas la réponse QU’IL SOUHAITE !

Je suis (j'étais) dans un domaine professionnel où la responsabilité d'un formateur prétendant une technique non validée est maintenant systematiquement recherchée et est reconnu co-responsable par les tribunaux des faits reprochés à l’exécutant !

Donc, il y a peu de chance, en fait aucune, que notre "ami" trouve confirmation de ce qu’IL SOUHAITE mais qui est TOTALEMENT en contradiction avec la réglementation, la législation, comme régulièrement démontré dans ce topic.

Par ailleurs, quand il demande que cessent les remarques inutiles voire insultantes....il y a un vielle adage qui indique que charité bien ordonnée commence par soi même !

Puisque nous sommes tous ici des débiles malpolis @BavariaCore !

Prend tes connaissances à deux mains, installe ta borne sans IRVE et demande un dossier de contrôle au Consuel.

Tu auras ainsi tout le loisir de démontrer ici à tous que nous ne sommes que des lâches, ignares et mal élevés.

Et je serais le premier à te présenter mes excuses.

Tout le reste n'est que verbiage et provocations inutiles vis à vis de gens qui finalement ne cherchent qu'à partager LEURS expérience et connaissances...

En prime en ce moment, les pompiers ont autre chose à s'occuper d’un sinistre lié à l'incompétence et l'incompréhension d’un individu isolé.

Et pour terminer, par pure curiosité malsaine (car je suis un grand pervers), j'aimerais connaître ton âge, tes formations, tes expériences professionnelles qui t'autorisent à dénigrer ouvertement des gens que TU sollicites puisque tu ne connais pas la réponse à ton problème, mais qui ne font qu'être dans le partage tout simplement....