Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour cela que j'avais écrit 20 A pour une Green-Up alors que la norme prévoit 16 A et le problème du 3x2.5 mm2 est qu'il chauffe légèrement donc par tranquillité, j'ai mis du 4 mm2 qui passe impec dans les bornes de la Green-Up.Philfazer a écrit : 17 juin 2024, 23:34Pour les circuits qui alimentent une seule prise, par exemple pour recharger des véhicules électriques, il faut prévoir en protection une marge de 25% supplémentaire. Ce qui donne pour en monophasé :
- une prise renforcée type Green UP, un câble 3G2.5 mm² et une protection 20 A (et non 16 A)
- une borne 7.4 kW, un câble 3G10 mm² et une protection 40 A (et non 32 A)


Ah super, c'est bien plus prudent de ça part de mettre du 10mm2.gpowerz a écrit : 18 juin 2024, 10:11J’ai contacté mon electricien qui pe confirme qu’il y aura bien un 10 mm2 et un différentiel type F de 32A.
Par contre il ne sait pas pourquoi Telsa n’a plus de bornes en France. Aucune communication et je ne vois pas de changement de législation pour le cable integré.
Vous chargez en combien de temps avec la green uo?