Je vais peut-être lui envoyé un petit message pour voir si sa maison a pas brulé.





Attention, une plaque de cuisson n'a pas vocation à fonctionner 8-10 heures d'affilées à plein tube. C'est ce qui fait toute la difference.BavariaCore a écrit : 13 juin 2026, 14:31Tu as bien (ou mal) choisi ton exemple puisque le lien entre alcool et incapacité de conduire au delà d'un certain seuil est avéré et reconnu. Maintenant si j'ai enlevé mon fap de mon véhicule et que j'ai un accident je suis dans l'illégalité donc l'assurance pourra se dédouaner complètement sans rien à n'avoir à démontrer ? Si oui notre droit est bien mal foutu (mais on le sait tous déjà non ?)
Par ailleurs et pour revenir au sujet, je précise ma réponse " il y a bien une différence entre une borne de recharge et une prise renforcée, style green-up". La différence se situe au niveau de la réglementation et pas du branchement mais dans un cas c'est autorisé et dans l'autre non.![]()
Donc une plaque de cuisson 32A ou ça c'est bon.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/bo ... ncteur-phn
Mais la je suis un délinquant ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/bo ... -ac-mode-3
Et tout le monde trouve ça normal ? Moi je crois que les lobbies ont fait du bon boulot.


BonjourIsidoreLeGros a écrit : 09 janv. 2026, 09:31Je la poserai au mur, et solliciterai un électricien IRVE juste pour la connexion finale au tableau électrique déjà prêt (puisque la loi l'impose...).



Je ne trouve rien dans la loi qui contraint à passer par un électricien pour poser une borne de recharge.basnaf a écrit : 01 août 2026, 11:11![]()
Google est ton ami![]()
Deux exemples...
https://izi-by-edf.fr/blog/reglementati ... IQAvD_BwE
https://www.legrand.fr/pro/normes-et-re ... lectriques






Merci pour ta réponse qui fait avancer le débat.IsidoreLeGros a écrit : 01 août 2026, 16:41Voici l'article que tu demandes :
(Article D353-2 du Code de l'énergie)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 043490866/



Merci mais je n'ai pas demandé de psychanalyse de comptoir. Tu es complètement à côté de la plaque tu peux pas savoir.Davidcentrale a écrit : 01 août 2026, 21:52Voilà, c’est ce que je disais. Tu attends la réponse qui te ferait plaisir mais qui n’existe pas.
Mais si tu veux le faire toi même, tu fais la formation IRVE (qui n’est pas gratuite) et tu achètes le testeur qui coûte un certain prix et qui permet de vérifier avec certitude que le montage électrique est correct et la borne fonctionnelle. Car si tu fais une connerie et que tu branches ta bagnole, c’est un coup à flinguer la voiture.


Merci Isidore, le texte traite essentiellement de la formation et des besoins nécessaires pour qu'une entreprise puisse être certifiée.IsidoreLeGros a écrit : 01 août 2026, 22:37Si tu veux des détails sur les qualifications requises par l'article D353-2 du Code de l'énergie précédemment évoqué, ta curiosité sera, je pense, satisfaite par l'arrêté du 27 octobre 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ ... 044287258/

C'est ce que je recherche, quelle loi ? Quel article précisément ?Phuc91 a écrit : 01 août 2026, 23:46Bonsoir,
La loi impose que l’installation pour la recharge électrique par un électricien habilité « IVRE » lorsque la puissance dépasse 3,7kW.
En dessous de 3,7kW cad 16A max sous 230V, on peut installer soi même yc la prise green up