Oui, j'y pense mais le piquet posé lors de la construction est sous le garage il me semble (encore un truc de professionnel...). Je vais voir ce que ça va donner avec la charge sur la borne green'up.
Oui, ça peut varier selon divers facteurs, en particulier la nature du sol et son taux d'humidité qui varie dans le temps avec les conditions météo.
Et le courant passe de façon diffuse dans le sol.
C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une marge en dessous des 100 ohms, pour pallier ces aléas.
Bonsoir,
Une résistance de mise à la terre élevée ne fait pas cramer la maison. C’est une protection de personne et non d’équipement. En cas de fuite, une différence de potentielle avec la terre peut devenir dangereuse pour la protection de personne.
Il vaut mieux d’ajouter un autre piquet ou arroser la grille de mise à la terre pour faire baisser la résistance par temps sec.
Oui, j'y pense mais le piquet posé lors de la construction est sous le garage il me semble (encore un truc de professionnel...). Je vais voir ce que ça va donner avec la charge sur la borne green'up.
En cas de soucis j'essaierai d'en ajouter un.
Rien ne t’empêche d’en mettre un autre … tu fais un trou dans ton mur pour passer la terre dans une gaine , histoire de ne pas mettre la main dessus , et tu plantes un piquet dehors …tu n’es pas limité, du moment que tu sois dans les normes en section de câble et de la barrette de coupure … https://www.promotelec.com/faq/particul ... hatgpt.com
Quand je ne sais pas, je demande ... à celui qui peut savoir !#mp=lien du post en +du texte#ma G15
Merci pour vos contributions.@IsidoreLeGros Je suis abonné à la chaîne. C'est un très bon artisan, qui certes ne respecte pas toujours la norme mais explique toujours pourquoi on peut s'affranchir de certains points. @music2105 Oui j'ai étudié le truc mais ça m'obligerait à m'équiper un peu (à minima d'un perforateur car à mon avis ça ne rentrera pas comme papa dans maman...) et puis en fournitures (piquet de 1.5 ou 2m, câblette de 25, fil de 16 sur 11m, adaptateur sds pour piquet, éventuellement mèche béton en 1000mm) et comme je suis déjà dans la norme... Je vais voir mais je me connais je supporte pas le nif naf.
Créer un compte ou se connecter pour rejoindre la discussion
Vous devez être membre pour pouvoir répondre
Créer un compte
Vous n‘êtes pas membre ? Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté
Les membres peuvent créer leurs propres sujets et s‘abonner à des sujets
C‘est gratuit et cela ne prend qu‘une minute